Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Corrigo E282+e28 настройка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
frosteR
Добрый день!
Кто сталкивался с настройкой контроллеров вентиляционных установок corrigo e282 отзовитесь!
Не могу найти каким образом мне сделать 2 аналоговых выхода для управления 2-мя ступенями производительности ККБ(2 шт). В контроллере предусмотрено подключение до 4-х дискретных ступеней производительность (т.е с определенным шагом), а необходимо - плавно. Запараллелить всегда можно, но грамотнее будет разделить.
Глава инструкции "16.29.8 Split of optional temp. sequence" описывает похожий случай, только как я понял, 1-10В сигнала на 2-х разделенных выходах одновременно не могут присутствовать, а только на одном, в зависимости от потребности в тепле\холоде?
kosmos440o
Вот инструкция на русском.
Можно попробовать как в п.5.1.7 или 5.2
В п. 16.26.12 описан алгоритм работы 2-х АО приводов Сначала включается 1-й (ведущий) от 0 до 100%, потом другой (ведомый), 1-й при этом остаётся на 100%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.